请教大佬阻水钢板及预埋管线问题
有个商业综合体项目,变电所是地上的,距离这个综合体大约100m1、综合体一层只有一个进线间,同时变电所向商业综合体供电时需要在这个进线间预埋4-50根管。。。请教大佬们这能行吗
2、一般一个钢板最多能预埋多少根管?
本帖最后由 x01oct 于 2021-8-6 15:50 编辑
啥?50根?400V供电么??哪儿有这样的配电方案啊~~太不合理了! x01oct 发表于 2021-8-6 15:45
啥?50根?400V供电么??哪儿有这样的配电方案啊~~太不合理了!
沟通过,对方表示当地变电所只能放在地上,问题是就给留个一个靠墙的进线间。。。目前的想法是把一些靠墙的备用设备间改造成1-2个小进线间,把预埋管数量平均在20根以下 看看江苏图审办的讲解文件 一般最多做到24孔就不错了 树欲静而风不止 发表于 2021-8-6 16:19
看看江苏图审办的讲解文件
请教大佬,如果增加了总配电室,是否就可以将几十根进线进入该总配电室?如果是的话,阻水钢板最多24孔,就得多放置几个钢板吧 billwanghaha 发表于 2021-8-6 16:35
请教大佬,如果增加了总配电室,是否就可以将几十根进线进入该总配电室?如果是的话,阻水钢板最多24孔, ...
有总配电室,就不需要那么多电缆进来,建议回路合并,设置总配电箱,再分回路 树欲静而风不止 发表于 2021-8-6 16:42
有总配电室,就不需要那么多电缆进来,建议回路合并,设置总配电箱,再分回路
感谢大佬指点 billwanghaha 发表于 2021-8-6 15:57
沟通过,对方表示当地变电所只能放在地上,问题是就给留个一个靠墙的进线间。。。目前的想法是把一些靠墙 ...
挨着项目,新建一个变电所,这才是合理的方案。
不过话说回来,用电量多少啊,综合体,听着用电量不会太小
我刚做了两个项目,都是这个情况,都是进线在24根左右,我是采用室外电缆沟直接埋到进线间的。 xiuyou 发表于 2021-8-7 13:48
我刚做了两个项目,都是这个情况,都是进线在24根左右,我是采用室外电缆沟直接埋到进线间的。
进户的地方,也需要设置防火板 xiuyou 发表于 2021-8-7 13:48
我刚做了两个项目,都是这个情况,都是进线在24根左右,我是采用室外电缆沟直接埋到进线间的。
不合理的配电方案 变电所尽量靠近负荷中心,即使一层商场不让放,也可以考虑放地上三四层
页:
[1]