热雪 发表于 2021-8-5 17:41:51

70度防烟防火阀怎么控制?

虽然暖通一直这样提资,但是我们画图时都没给它上控制。想问下大家有遇到这种情况吗?

海布里 发表于 2021-8-5 19:10:13

接一根信号线一根电源线就好了

x01oct 发表于 2021-8-5 19:43:08

本帖最后由 x01oct 于 2021-8-5 19:44 编辑

70度阀看设置位置,不一定需要监控。
但是您这个阀,功能太多了一些吧,干啥用的?

swdswd 发表于 2021-8-5 21:33:18

设I/O模块,通过总线手自动

树欲静而风不止 发表于 2021-8-6 08:32:10

电动估计都用不上,熔断关闭给个信号就行了

swdswd 发表于 2021-8-6 11:22:13

树欲静而风不止 发表于 2021-8-6 08:32
电动估计都用不上,熔断关闭给个信号就行了

防烟系统有用的,见14X505-1-P31

chen8436 发表于 2021-8-6 15:30:07

你这个是不是电动排风口啊?电动排风口上有70度防火阀,但它本质是排风口,排烟时排烟口打开,排风口关闭。有时候暖通提条件都叫电动防火阀,但要根据不同功能来进行控制。另外一般各种功能的阀都不能电动复位吧,只有全自动阀可以电动复位。

x01oct 发表于 2021-8-6 15:43:48

swdswd 发表于 2021-8-6 11:22
防烟系统有用的,见14X505-1-P31

防烟系统?一般也不用

113120 发表于 2021-8-23 17:16:13

x01oct 发表于 2021-8-6 15:43
防烟系统?一般也不用

请问:这种电动的防火阀火灾报警系统中不用联动控制吗?

lylvice 发表于 2021-8-23 19:37:58

防火阀一般不用人为控制,后台也只是一个状态信息。
这有一些特殊的要控制但是有时候人为控制不是好事。

x01oct 发表于 2021-8-23 20:34:28

113120 发表于 2021-8-23 17:16
请问:这种电动的防火阀火灾报警系统中不用联动控制吗?

电动的要控制啊,电动打开,或者电动关闭的