两级断路器最远保护距离
从配电房间用电缆4*70+35断路器c型160A送电至50m处配电箱1,再用5*10电缆给末端用户。那么5*10最远供电距离是多少? 计算末端短路电流,验算断路器保护灵敏度 降压累计计算,短路保护校验分支开关(保护10平方的)灵敏度 树欲静而风不止 发表于 2021-8-4 16:23降压累计计算,短路保护校验分支开关(保护10平方的)灵敏度
就是先算50m处电压降,然后再算最小短路电流么? 月亮 发表于 2021-8-4 16:35
就是先算50m处电压降,然后再算最小短路电流么?
压降是全程的 只有微断的脱扣特性才分B、C、D。 根据配电箱1处用的出线断路器选型及规格,塑壳、微断、(微断中用的B型、C型、D型脱口器)以及所用的10平方电缆的阻抗特性,校验之后的末端最小短路电流大于配电箱1处所用的断路器的最小动作电流的长度就是最远供电距离。 https://mp.weixin.qq.com/s/4dA4LWy1uJ7NWK8lJrs2sQ这里有相关内容 去买本任元会《低压配电设计解析》,里面可以直接查表
价格188.0元,好书。