16D303-2《常用风机控制电路图》这张图的消防模块(箱)里面是怎么设置的?

各位老师好:请问此图中的消防模块(箱)内部设备是怎么设置的?

树欲静而风不止 发表于 2021-8-4 15:47:19

一台排烟风机需要几个输入输出模块
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=121616&fromuid=52295
(出处: 建筑电气论坛-Building Electricity)

轻云舟 发表于 2021-8-4 16:10:59

树欲静而风不止 发表于 2021-8-4 15:47
一台排烟风机需要几个输入输出模块
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=121616&fr ...

谢谢树总,我去看看

azbe 发表于 2021-8-4 16:21:00

感觉QAC返回1常开、1常闭有点重复,返回1个就够了

轻云舟 发表于 2021-8-4 16:30:33

这是第二张图

贾行家 发表于 2021-8-4 16:38:39

azbe 发表于 2021-8-4 16:21
感觉QAC返回1常开、1常闭有点重复,返回1个就够了

不仅如此,转换开关的手动状态和自动状态都反馈也没有意义,只反馈自动就够了,因为不管是手动还是0位,只要不是自动位,对于上位系统来说都属于“远控不可用”。

轻云舟 发表于 2021-8-4 16:47:06

azbe 发表于 2021-8-4 16:21
感觉QAC返回1常开、1常闭有点重复,返回1个就够了

谢谢老师,其实我不太明白这里面的原理,能有个模块箱内部的图纸的吗?

轻云舟 发表于 2021-8-4 16:48:19

贾行家 发表于 2021-8-4 16:38
不仅如此,转换开关的手动状态和自动状态都反馈也没有意义,只反馈自动就够了,因为不管是手动还是0位, ...

谢谢老师,其实我不太明白这里面的原理,能有个模块箱内部的图纸的吗?

azbe 发表于 2021-8-4 17:05:36

轻云舟 发表于 2021-8-4 16:48
谢谢老师,其实我不太明白这里面的原理,能有个模块箱内部的图纸的吗?

里面就是几个模块,模块接线你不清楚的话,可以翻一下产品样本

轻云舟 发表于 2021-8-4 17:07:52

azbe 发表于 2021-8-4 17:05
里面就是几个模块,模块接线你不清楚的话,可以翻一下产品样本

哦好的,我琢磨一下