好像是暖通有个挡烟垂壁的图集,有一种自垂式的,可以只联动,不用电源。

陈小雅 发表于 2021-8-18 16:49:21

要是一层厂房有五十樘电动挡烟垂壁怎么配电啊?甲方又要直接到控制箱的,本来设计的是先当分配电箱,这样要五十个回路吗

树欲静而风不止 发表于 2021-8-18 16:55:22

陈小雅 发表于 2021-8-18 16:49
要是一层厂房有五十樘电动挡烟垂壁怎么配电啊?甲方又要直接到控制箱的,本来设计的是先当分配电箱,这样要 ...

一个回路带5台

陈小雅 发表于 2021-8-18 17:02:02

树欲静而风不止 发表于 2021-8-18 16:55
一个回路带5台

那系统图应该怎么表示额

taiyuntao 发表于 2021-8-18 17:19:25

陈小雅 发表于 2021-8-18 17:02
那系统图应该怎么表示额

5台链式供电

陈小雅 发表于 2021-8-19 08:06:47

taiyuntao 发表于 2021-8-18 17:19
5台链式供电

哦哦,谢谢

阿拉灯神丁 发表于 2021-9-23 14:14:06

海布里 发表于 2021-8-4 10:57
一个大厂房分了10多个防烟分区,应该也有好三四百米挡烟垂壁,4米设一个控制箱太多了,不太合理吧

这防烟分区画的真的不挨骂吗?

xpyyy 发表于 2021-9-23 22:01:07

也可以采用干线式供电,10台左右一个回路啊!

DDou 发表于 2021-9-24 16:37:20

请问下,挡烟垂壁的功率一般多少,谢谢

jzapply 发表于 2024-1-24 12:44:22

W@M汪明 发表于 2021-8-5 15:19
常用数据里面最大一跨12m——1.5kW

多少页呢。。。。。。。。

renhongru 发表于 2024-12-10 11:32:32

问过厂家,电动挡烟垂壁每折一下就要多一樘,精装修建议不超过5米设一樘,不是精装修可以15米一樘,每樘对应一台控制箱。