majiusheng 发表于 2021-8-4 10:15:06

同一个防护单元人防上下层能否设置桥架

目前做一个两层二等人员掩蔽所人防,防化值班室在地下二层,地下一层设置了人防配电间,想请教一下人防内地下一层到二层能否设置桥架

树欲静而风不止 发表于 2021-8-4 10:31:33

一层到二层,改预埋钢管敷设

x01oct 发表于 2021-8-4 10:36:26

同一防护单元,可以。这种比较少见吧,防火分区也是一个?

zhouke 发表于 2021-8-4 11:00:50

人防内地下一层到二层可以设置桥架,穿越防护结构处改为密闭短管。

dak_lw 发表于 2021-8-4 19:46:15

属同一防护单元的话,与非人防区做法相同;若非同一防护单元,则密闭套管