一个项目,设备区在地下室被外墙和人防墙围住,500KW发电机由车道进入地下室后,要进设备区要先进过人防密闭门和通道,门1500,通道也窄,发电机运不进去,请问如何处理?设备区有一部分在主体外,可以把地下室顶板敲掉放进去吗?还是敲人防墙?还是换两台250KW发电机并列运行。如何处理能将损失降到最低 这机房为啥还向下降啊...不怕进水吗.. 1、发电机并列1+1很难等于二2、按消防规定时间30S能并网成功带载? 如果是建筑物都已经建成,还是换发电机,搞两台250的算了 这个发电机反正是非人防负荷用的,直接在非人防区顶板上后砸个检修洞{:1_428:} 联系柴油机厂家,柴油机局部拆解一下试试 柴发机房按照规范要求一面靠外墙,放置的有问题吧 人防墙不能动。