suwl 发表于 2021-8-3 11:34:40

住宅厨房被图审提要设局部等电位,该怎么回复?

本帖最后由 suwl 于 2021-9-22 16:12 编辑

住宅厨房被提要设局部等电位,该怎么回复?按要求改很简单的一句话,但觉得还是不合理,想找理由不改反驳回去。


更新:回复图审不需要做,图审也没再提。

x01oct 发表于 2021-8-3 11:55:36

这种审图人,真是人才!!

不代表 发表于 2021-8-3 12:12:27

x01oct 发表于 2021-8-3 11:55
这种审图人,真是人才!!

碰上这样的意见还不偷这乐!你出个变更一句话的事情,又不要改图几乎不增加工作量。

x01oct 发表于 2021-8-3 12:14:28

不代表 发表于 2021-8-3 12:12
碰上这样的意见还不偷这乐!你出个变更一句话的事情,又不要改图几乎不增加工作量。

理由呢?为啥要加呢?是地方规范有要求么?

花椒 发表于 2021-8-3 12:56:42

GB51348-2019 9.8.6民标的规定,不值得浪费时间,直接改了吧。

scottwangwang 发表于 2021-8-3 13:45:52

GB51348-2019 9.8.6民标的规定~

树欲静而风不止 发表于 2021-8-3 14:10:59

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=123285&fromuid=52295
(出处: 建筑电气论坛-Building Electricity)

树欲静而风不止 发表于 2021-8-3 15:27:51

卫生间的很多都没有地方接,厨房的更是,做上后接什么?

x01oct 发表于 2021-8-3 16:23:14

花椒 发表于 2021-8-3 12:56
GB51348-2019 9.8.6民标的规定,不值得浪费时间,直接改了吧。

此厨房非住宅厨房

plainlife 发表于 2021-8-3 17:06:26

又是民规,又是拍脑门!

cc9082 发表于 2021-8-4 08:30:04

提了就做上吧,真要较真也说不过规范,规范也没说清楚哪些厨房

suwl 发表于 2021-8-6 11:47:44

更新:已经回复住宅厨房不需要做,看图审那边的意见吧

路过_AK273 发表于 2021-8-9 15:31:52

一般饭馆、食堂的厨房设备较多,应做等电位。住宅厨房就1个排油烟机,不需要做等电位。

小蜗牛_Abe5E 发表于 2022-12-13 10:35:12

规范组的答疑都已经说清楚了,住宅建筑不需要做

shcxy1 发表于 2023-3-3 16:24:12

{:1_422:}{:1_422:}{:1_422:}{:1_422:}{:1_422:}{:1_422:}{:1_422:}