备用照明有专门的灯具以及技术标准吗?
GB 51348-2019 问答 | 规范组官方独家答疑(九):13. 4. 6 疏散照明应在消防控制室集中手动、自动控制。不得利用切断消防电源的方式直接强启疏散照明灯。【问题】:集中控制型应急照明系统采用自带电源B型灯具时, GB 51309 - 2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第3.6.9条要求切断电源点亮与本规范矛盾,如何执行? 【回复】:应急照明灯有3种:① 疏散照明;② 备用照明;③ 安全照明。这3种灯技术指标及要求各不相同................
备用照明,可以采用普通照明灯具 “这3种灯技术指标及要求各不相同,在疏散照明设计中,经常有人用备用照明灯具做疏散照明,”普通照明灯具肯定是不允许用于疏散照明,按照这个说法,是有【备用照明灯具】这种专门的灯具,但我没有找到这种灯具的制造标准。 普通灯具带在双电源切换后,我认为就可以当作备用照明, 本帖最后由 wangguichao66 于 2021-8-3 09:08 编辑
二点半太阳 发表于 2021-8-2 15:51
“这3种灯技术指标及要求各不相同,在疏散照明设计中,经常有人用备用照明灯具做疏散照明,”普通照明灯具 ...
这种“专家”的措辞都是脚踩西瓜皮、说到哪里算哪里,逻辑上哪能经得起你这般推敲。 消防备用照明属于消防应急照明一部分,GB51309条文明确说备用照明灯具可采用普通灯具。其实还是不合理,不带蓄电池即可,但是还是要求灯具为消防灯具,不然怎么满足消防灯具的要求呢。