2019wbt 发表于 2021-7-31 23:46:52

屋面配电箱的重复接地能否接自接闪带或引下线?

请各位前辈解答,顺便问下如果每层均有设置由变电所出线的总配电箱,是否做重复接地?

dqaq 发表于 2021-8-1 09:24:01

配电箱没有重复接地一说,只有PEN导体和PE导体有重复接地。“重复”的意思,是指导体在电源处接地后,又在负荷侧接地。

树欲静而风不止 发表于 2021-8-2 08:36:45

屋面配电箱的重复接地,最好接着电井里的接地端子板

树欲静而风不止 发表于 2021-8-2 08:40:36

一般来说,建筑物里的配电箱,不需要重复接地,除非计算接地故障电流不满足灵敏度要求(但这种效果不好,一般采用等电位或加装剩余电流保护)

wi0i0iw 发表于 2021-8-2 14:17:07

PE导体可根据需要多点接地,PEN导体是严禁多点接地的,会形成杂散电流。

PAN_W77m5 发表于 2021-8-3 22:42:41

可以,因为整个建筑物的防雷和接地是一起的,除非弱电单独做,不然你接哪里都是跟防雷引下线连通的