113120 发表于 2021-7-31 12:41:49

一个5p的三相空调的供电回路选择多少漏电值的漏电开关?

请问:一个5p的三相空调的供电回路选择多少漏电值的漏电开关?(30mA,3P的漏电开关是否正确呢?)

sgf2002 发表于 2021-7-31 14:15:23

本帖最后由 sgf2002 于 2021-7-31 14:16 编辑

30mA 尽量选择F型剩余电流保护,不要选择A型,会误跳
极数选择4P或3P+N

x01oct 发表于 2021-7-31 14:38:54

30mA                     

113120 发表于 2021-7-31 22:57:14

sgf2002 发表于 2021-7-31 14:15
30mA 尽量选择F型剩余电流保护,不要选择A型,会误跳
极数选择4P或3P+N

请问为什么这么选择呢?

jerknight 发表于 2021-8-1 10:20:47

113120 发表于 2021-7-31 22:57
请问为什么这么选择呢?

是写错了吧应该选用D型

树欲静而风不止 发表于 2021-8-2 08:44:21

可以参看王老的600问

sgf2002 发表于 2022-8-28 11:47:50

113120 发表于 2021-7-31 22:57
请问为什么这么选择呢?

变频空调对地有直流泄漏电流,所以用F型,中性线有电流,所以要4P或3P+N。否则会误跳