chipy 发表于 2021-7-29 11:18:32

PE线一定要用软线么?

如题,用BV线可以么?

树欲静而风不止 发表于 2021-7-29 11:38:52

好像没有规范要求必须采用软线(接地规范里有个通信楼宜采用多股线)

chipy 发表于 2021-7-29 16:22:55

是的,常规都用软线。有业主问起来有没有依据,找规范半天,没找到。

cc9082 发表于 2021-8-2 08:03:59

可以用,我一直在用

树欲静而风不止 发表于 2021-8-2 08:46:30

电源线路中的PE线,不可能都用软线,有截面要求,很多都是正常电缆中的芯线

树欲静而风不止 发表于 2021-8-2 08:47:13

PE线中用软线,很多都是设备的接地线,如配电箱等

x01oct 发表于 2021-8-2 08:59:47

PE线用软线我记得是上海的地方标准

花椒 发表于 2021-8-2 11:22:32

验收规范 GB50303 18.1.5 连接部分