轻云舟 发表于 2021-7-27 15:00:20

变压器在A地,配电室在B地,电缆通过电缆沟引入,配电室处该设置什么样的SPD?

变压器在A地,配电室在B地,电缆通过电缆沟引入,配电室处该设置什么样的SPD?跟普通的建筑内配电箱的SPD一样吗?

树欲静而风不止 发表于 2021-7-27 16:42:20

与普通配电箱不一样,这个是入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器,作为第一级保护时应为三相电压开关型电源防雷器,其雷电通流量不应低于60KA。

轻云舟 发表于 2021-7-28 08:45:44

树欲静而风不止 发表于 2021-7-27 16:42
与普通配电箱不一样,这个是入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器,作为第一级保护时应为三相电压开关型电 ...

好的树总,谢谢!

.P.atient 发表于 2021-7-28 13:03:58

树欲静而风不止 发表于 2021-7-27 16:42
与普通配电箱不一样,这个是入户电力变压器低压侧安装的电源防雷器,作为第一级保护时应为三相电压开关型电 ...

树总,这个不低于60KA是怎么来的