消火栓与配电箱可否贴邻安装
刚刚现场监理的同志发来一张照片,如图,消火栓箱与配电箱上下贴邻布置,且另一旁就是电表箱,问这种布置方式是否合理。个人认为不合理,配电箱与水压力管道过近,存在安全隐患。但是翻了半天规范也没有找到这方面的规范依据,请教各位大神有没这方面的规范、标准的条文依据?我也没有看到规范规定,电气线路与水管倒是有间距要求 消防水带与消火栓接口处并非严丝合缝,一般都会漏水,有的还会溅出,图上配电箱不防水,有问题。 这不就和配电间不能贴近潮湿环境的房间一个意思嘛。。 之前也是一个项目 但是是左右贴近 没你这么夸张...
我都不知道施工怎么想的 真不怕漏水漏电啊
做都做了也没办法只能把防水做好了.... 嗯,各位大佬,补充描述一下背景。这项目是老旧小区改造项目,我们五方主体是一个爷的孙子……我是设计方,消防改造呢本身不在我们设计委托范围内,现在是消防改造设计施工这么做了,业主单位有疑问,让监理解决,监理说咨询设计,我们现在和施工四方又隶属于一个大集团,这里关系就复杂了,所以现在我们除甲方外三方都觉得不合适,但是牵扯到资金等问题,要拿出个白纸黑字的条文来说明施工有问题,令其整改。我翻遍手头资料也没有找到适用的条文,因此求助各位大佬。之前我给他们那边答复的就是像树总讲的那样提出电气管线与其它管线敷设间距要求不满足规范,考虑到水压力管道喷溅影响要求配电箱密闭防护。具体整改方案几方目前还没有定论……
页:
[1]