taiyuntao 发表于 2021-7-26 13:06:43

中学宿舍内是否需要设计电话及网络系统?

中学宿舍楼除值班管理室外,宿舍内是否需要设计电话及网络、广播系统?看了《中小学校设计规范》10.4及《教育建筑电气设计规范》第10.4.4节,仅提到高等学校学生宿舍宜根据居住学生数量设置信息插座。弱电智能化部分两本规范均是范范的条文,大家是如何执行的?

x01oct 发表于 2021-7-26 13:11:03

没有可研报告么?按可研走。
或者问学校。
如果是我,我会设上。

小锅巴的饲养员 发表于 2021-7-26 13:33:01

JGJ 36-2016    7.3.7 宿舍应设置电话系统,供中小学使用的宿舍,每层宜设公用电话。居室内电话插座的设置应按使用要求确定。 7.3.9 宿舍宜设置信息网络系统。每居室宜设信息插座,或采用无线接入方式。

小锅巴的饲养员 发表于 2021-7-26 13:34:07

小锅巴的饲养员 发表于 2021-7-26 13:33
JGJ 36-2016    7.3.7 宿舍应设置电话系统,供中小学使用的宿舍,每层宜设公用电话。居室内电话插座的设 ...

这两条条纹说明都要求   应根据使用要求和管理方式确定   所以最好问一下甲方的要求后再确定。

xiuyou 发表于 2021-7-26 14:17:30

根据学校要求吧。

树欲静而风不止 发表于 2021-7-26 14:18:15

固话用不上,设置网络口就行,广播教学楼设置就行了

taiyuntao 发表于 2021-7-26 17:15:28

x01oct 发表于 2021-7-26 13:11
没有可研报告么?按可研走。
或者问学校。
如果是我,我会设上。

跟学校沟通过,学校觉得出于对学生学习的约束管理,没必要设

taiyuntao 发表于 2021-7-26 17:18:23

小锅巴的饲养员 发表于 2021-7-26 13:33
JGJ 36-2016    7.3.7 宿舍应设置电话系统,供中小学使用的宿舍,每层宜设公用电话。居室内电话插座的设 ...

这个每层宜反而不好操作,公用的至少在有人值班的地方比较好,一般一栋宿舍楼宿管都在一层

taiyuntao 发表于 2021-7-26 17:21:11

树欲静而风不止 发表于 2021-7-26 14:18
固话用不上,设置网络口就行,广播教学楼设置就行了

那就只设置网络接口,到时具体做不做学校自己决定了{:1_428:}

x01oct 发表于 2021-7-27 09:26:35

taiyuntao 发表于 2021-7-26 17:15
跟学校沟通过,学校觉得出于对学生学习的约束管理,没必要设

其实学校没搞明白,设不设和用不用,是两回事儿

ctick 发表于 2021-7-27 22:01:40

要设计,宿舍建筑设计规范里面有。