zchuhe 发表于 2021-7-25 18:02:05

电梯井道照明采用安全隔离变压器,变压器二次侧还有必要设置保护开关吗?

电梯井道照明采用安全隔离变压器,变压器二次侧还有必要设置保护开关吗?

490078974 发表于 2021-7-25 18:52:03

设置单级断路器或者熔断器即可

dqaq 发表于 2021-7-25 23:02:09

仍需设置短路和过负荷保护。原理上讲,被分隔部分两线都有对地电压,量值为相电压一半,因此不管用什么保护电器,都应该联动同时开断两根导体,正常的开关电器也是如此。但遗憾的是,这一点没有在规范中明确。

cc9082 发表于 2021-7-26 08:37:02

加个熔断器就可以

树欲静而风不止 发表于 2021-7-26 08:55:55

引申讨论一下:24V的回路,使用普通C65N的微断,能否有效保护?

x01oct 发表于 2021-7-26 13:14:57

树欲静而风不止 发表于 2021-7-26 08:55
引申讨论一下:24V的回路,使用普通C65N的微断,能否有效保护?


应该是可以的


whitepigeon 发表于 2021-7-26 13:28:01

可是C65有直流断路器,应该需要专用的直流断路器才能保护

树欲静而风不止 发表于 2021-7-26 14:16:09

whitepigeon 发表于 2021-7-26 13:28
可是C65有直流断路器,应该需要专用的直流断路器才能保护

是的,有的,但他这个是交流的

dqaq 发表于 2021-7-26 15:56:57

树欲静而风不止 发表于 2021-7-26 08:55
引申讨论一下:24V的回路,使用普通C65N的微断,能否有效保护?

这还真是个问题。参考RCD的情况,有动作方式与电源电压有关/无关型等两种类型,保护特性与电源电压关系不同。但家用及类似场所用断路器标准GB10963中好像没有类似规定。

x01oct 发表于 2021-7-26 16:10:10

whitepigeon 发表于 2021-7-26 13:28
可是C65有直流断路器,应该需要专用的直流断路器才能保护

哪儿来的直流??

2019wbt 发表于 2021-7-26 17:09:33

dqaq 发表于 2021-7-25 23:02
仍需设置短路和过负荷保护。原理上讲,被分隔部分两线都有对地电压,量值为相电压一半,因此不管用什么保护 ...

请教一下,为什么量值为相电压一半

dqaq 发表于 2021-7-27 00:00:26

2019wbt 发表于 2021-7-26 17:09
请教一下,为什么量值为相电压一半

安全隔离变压器二次侧两根导体对地电容相同,地电位点在变压器二次绕组中间。比如,二次绕组特低电压为~24V,则每根导体对地电压均为~12V,但相位相反。

2019wbt 发表于 2021-7-27 11:34:41

dqaq 发表于 2021-7-27 00:00
安全隔离变压器二次侧两根导体对地电容相同,地电位点在变压器二次绕组中间。比如,二次绕组特低电压为~2 ...

二次侧线圈中间还需要引一条导线接地吗? 采用隔离变压器已经起到隔离作用了,接地的话不会引入高电位吗

dqaq 发表于 2021-7-27 12:45:00

2019wbt 发表于 2021-7-27 11:34
二次侧线圈中间还需要引一条导线接地吗? 采用隔离变压器已经起到隔离作用了,接地的话不会引入高电位吗

不是引条线接地,是绕组中间位置处电位与地电位相等,相当于电子电路中的“虚地”。既然绕组中间是地电位,接在绕组两端的导体,对地电压就为绕组电压的一半。