带复比的10kV电流互感器选型问题
10kV变电所,负荷分近期远期,变压器容量差别比较大,10kV变压器馈出柜的电流互感器,是否可以用带两个变比的型号?选型需要注意什么问题? 可以选不同变比的互感器二个,变压器In处于线性区 不用的短路。再加选一个保护用CT 选两组?柜子能装下吗? 选复变比挺好啊,就按平常的选呗,负载电流3分之2左右,大小变比5倍以内 可以就按现在的负荷选,远期再换 本帖最后由 hblfst 于 2021-7-23 14:41 编辑TNS 发表于 2021-7-23 12:41
选两组?柜子能装下吗?
我们目前最多放过4组CT,就是电缆室有些小了{:1_428:},也可以选用中间抽头的型式:(300-600)/1A TNS 发表于 2021-7-23 12:41
选两组?柜子能装下吗?
一般我们选测量和保护二组CT,装得下