geniushzw 发表于 2021-7-21 15:12:25

消防设备配电

根据建规 第10.1.6条,是不是不能设置2个消防总箱作为两路消防电源,末端互投到各个消防设备电源箱了?

xiuyou 发表于 2021-7-21 15:40:05

不是这么理解的吧?要看情况。

geniushzw 发表于 2021-7-21 15:44:42

xiuyou 发表于 2021-7-21 15:40
不是这么理解的吧?要看情况。

可以参考下后边的条文说明,我今天一个改造项目,原来就2个消防总柜,被审图提没有消防的专用回路。。

xiuyou 发表于 2021-7-21 16:09:26

我这边变电所不在建筑内,或者距离较远的,都是设两台总柜的,目前还没有人提。

swdswd 发表于 2021-7-21 16:14:26

geniushzw 发表于 2021-7-21 15:44
可以参考下后边的条文说明,我今天一个改造项目,原来就2个消防总柜,被审图提没有消防的专用回路。。

看一下二个上级电源是否符合消防負荷等级的要求

不代表 发表于 2021-7-21 16:25:16

2个消防总柜不是2个专用回路吗,不这样做那怎么分配到末端的双切箱?

swdswd 发表于 2021-7-21 16:27:42

geniushzw 发表于 2021-7-21 15:44
可以参考下后边的条文说明,我今天一个改造项目,原来就2个消防总柜,被审图提没有消防的专用回路。。

如电源符合,又是建筑物的第一级配电.符合要求

geniushzw 发表于 2021-7-21 16:36:32

swdswd 发表于 2021-7-21 16:27
如电源符合,又是建筑物的第一级配电.符合要求

反正现在审图挺莫名其妙的,因为我这个是改造项目,原来就是在总配电室有2个消防电源箱,给消防设备末端互投提供2路电源的。让我对规范条文理解都产生偏差了~

swdswd 发表于 2021-7-21 16:47:22

geniushzw 发表于 2021-7-21 16:36
反正现在审图挺莫名其妙的,因为我这个是改造项目,原来就是在总配电室有2个消防电源箱,给消防设备末端 ...

从总配电室放射式供电,就是专用回路

geniushzw 发表于 2021-7-22 10:30:31

swdswd 发表于 2021-7-21 16:47
从总配电室放射式供电,就是专用回路

嗯,我准备电话和审图的沟通下,做了10几年差点让我对以前做的设计产生质疑。。

swdswd 发表于 2021-7-22 10:37:58

您可以請审图看一下建规P379頁第一段(条文说明)

wangguichao66 发表于 2021-7-22 14:43:35

还有这样的审图意见?
不过还是把系统图和审图意见原文帖上来吧,有图才清楚。

whitepigeon 发表于 2021-7-22 15:22:24

消防负荷等级是不是该独立出来,感觉跟普通负荷的负荷等级不太一致。。{:1_428:}