发表于 2021-7-21 12:47:06
密集母线槽
请问:对于采用密集母线在层间的母线插接箱引出到层间配电箱这段距离大小有要求吗?
x01oct
发表于 2021-7-21 13:05:48
没有要求
afengx
发表于 2021-7-21 15:51:45
插接箱带断路器,则没有距离要求
否则不应大于3m
xiuyou
发表于 2021-7-21 15:57:44
有个3米的要求。
x01oct
发表于 2021-7-21 16:03:14
插接箱有不带断路器的??
swdswd
发表于 2021-7-21 17:00:28
見低規6、3、4 .1
cc9082
发表于 2021-7-23 08:08:59
有要求,同三楼