卷帘门的连接那种好一点啊
两种方式对控制有什么影响么 第二种好一些,卷帘门控制箱那里加IO模块 探测器带地址,两种方式对控制没有任何影响。 按防火分区分开走线,对联动没影响 因为遇到审图让我从一边连 {:1_421:} 笔走龙蛇 发表于 2021-7-20 17:39
因为遇到审图让我从一边连
我也被提过,两种均可,没有好坏之说,都可以 1更好一些,但是缺模块 一般:
一是整体不设报警系统,就防火卷帘处设置,烟感的动作处理都由控制器实现;
二是整体也设报警系统,防火卷帘处要设控制模块,动作信号由报警系统发出。
但是,其实都可以。 需要注意一下,规范上有专用探测器的描述,如何体现? 防火卷帘一般作为防火分区分割,两侧如果不是同一防火分区,建议还是分开。 我用1,这几个探测器是这个卷帘门专用,如果按2可能分到不同的报警总线回路,是否有影响不清楚,就是感觉不太好 建议看看《防火卷帘控制箱》规范和厂家的接线图。 我们一般用类似1,你有一些模块缺
我都是用第一种,感觉更符合规范条文,关于专用探测器的描述。