非集中控制系统中,集中电源上一级开关能否带漏报

应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器,输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。
请问,采用非集中系统,集中电源电源由建筑总箱提供,总箱进线带漏报算不算违规?如何处理,只报警不调闸?本来我想总箱取消漏报的,审图提了GB13955-2017,第4.4.2,认为进线需要带漏保。总不能集中电源单独进线吧

swdswd 发表于 2021-7-20 09:43:32

总箱设总隔离电器与总MCCB(帶RCD),ALE电源引自二总开关之间

zhouke 发表于 2021-7-20 11:18:30

总开关漏电只报警,不断电。非集中控制型应急照明系统中应急照明集中电源应由本防火分区的普通照明配电箱单独回路配电。

不代表 发表于 2021-7-20 11:33:32

GB13955-2017,估计是最蛋疼的规范,没有之一。一般按二楼做法改