徐义辰 发表于 2021-7-19 17:04:39

非消防桥架是否能穿风机房

非消防桥架是否能穿风机房,没找到相应的规范有要求说不能穿风机房

树欲静而风不止 发表于 2021-7-19 17:19:12

不建议这样设置,消防机房,不要设置与消防无关的设备

x01oct 发表于 2021-7-19 19:05:38

确实没有规范说不允许,我也确实有项目穿越了。

wenqi3276 发表于 2021-7-20 09:46:22

非消防电缆及其桥架具有B1级燃烧性能吗,否则在火灾时穿越风机房,不一致能够保证风机房的安全

geniushzw 发表于 2021-7-20 09:56:23

我也就是火灾自动报警的线缆偶尔穿到风机房再引给屋顶其他设备。

心中有佛 发表于 2021-7-20 14:24:43

能不穿,则不穿。实在没办法,要和暖通专业人员沟通,暖通内部风机有吊装的,而且风管,阀门占用空间较大,电缆桥架在内部容易打架,电缆敷设,另外维护人员未必是同一个人,不利于后期检修维护。

dak_lw 发表于 2021-8-5 10:17:27

有的做法把消防风机房当配电间用的,把普通照明箱、应急照明箱都放风机房里的,审图要提有规范依据吗?

libocai 发表于 2022-9-13 10:57:23

穿吧,穿吧。10月1号之后,就会变成违反强条咯。

小灰灰 发表于 2022-9-13 16:19:25

libocai 发表于 2022-9-13 10:57
穿吧,穿吧。10月1号之后,就会变成违反强条咯。

什么新规范实行了?

libocai 发表于 2022-9-13 21:01:35

小灰灰 发表于 2022-9-13 16:19
什么新规范实行了?

GB55024-------

124803430 发表于 2022-9-15 14:38:34

libocai 发表于 2022-9-13 21:01
GB55024-------

这本规范没有说桥架不能穿越风机房
规范本意是其他专业管线不能穿电气专业房间

xuxizhong 发表于 2022-9-16 15:37:11

风机房没有说不能穿,我们公司的给排水有时候把风机房穿烂了,我是偶尔穿穿,尽量不穿。

x01oct 发表于 2022-9-16 16:34:15

124803430 发表于 2022-9-15 14:38
这本规范没有说桥架不能穿越风机房
规范本意是其他专业管线不能穿电气专业房间

我也没找到55024说不能穿,以为是自己看得不够细{:1_428:}

zhouke 发表于 2022-9-16 17:38:14

GB55024-2022/2.0.3 建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下列规定:3 无关的管道和线路不得穿越;
建筑物电气设备用房包括:生活或消防水泵房、空调机房、锅炉房等。

libocai 发表于 2022-9-17 11:56:18

本帖最后由 libocai 于 2022-9-17 11:58 编辑

zhouke 发表于 2022-9-16 17:38
GB55024-2022/2.0.3 建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下列规定:3 无关的管道和线路不得穿越;
...
哈哈哈,规范贴不完的。不倡议满足伸手党。
一会还有人杠,没有明确写到“风机房” 。