地下室的防火卷帘门两侧的探测器需要算地址数吗?
地下室的防火卷帘门两侧的探测器需要算地址数吗?需要占地址数 只是地址数量不一样(一种自带,一种接入总线) 树欲静而风不止 发表于 2021-7-19 14:18
只是地址数量不一样(一种自带,一种接入总线)
自带是说,自带隔离模块,所以地址数不用和总线其他设备相加是吗? libocai 发表于 2021-7-19 15:52
自带是说,自带隔离模块,所以地址数不用和总线其他设备相加是吗?
自带就是卷帘门控制箱自带探测器,算一个地址 接防火卷帘门控制器的没算。接进回路的有算。 设报警系统的地下室,控制卷帘门的探测器是直接接入报警系统的,当然要算地址数 具体可以看下50116 4.6.3 疏散通道上的防火卷帘有专用感烟探测器和专用感温探测器的做法,这种可以算一个地址。非疏散通道上的卷帘的烟感就是连入火警系统的了,不能算一起。