强弱电插座间距0.3米有何依据
只在住宅装修规范找到了间距0.5米,0.3米从何而来JGJ 242-2011 8.5.4 新建住宅建筑的套内电源插座应暗装,起居室(厅)、卧室、书房的电源插座宜分别设置在不同的墙面上。分体式空调、排油烟机、排风机、电热水器电源插座底边距地不宜低于1.8m;厨房电炊具、洗衣机电源插座底边距地宜为1.0m~1.3m;柜式空调、冰箱及一般电源插座底边距地宜为0.3m~0.5m。
《建筑电气工程电磁兼容技术规范》GB51204-2016
本帖最后由 127606060 于 2021-7-19 12:25 编辑
1、图集09X700-2 P2-197 强弱电插座间距0.2
2、旧图集02X101-3 P26 强弱电插座间距0.2; 新图集20X101-3未找到明确信息
3、旧图集99X601 P138 强弱电插座间距不小于0.15; 新图集03X602 及03X801-1 未找到明确信息
4、GB50327-2001第16.3.6 强电插座与电视插座间距不应小于0.5
5、GB51204-2016第9.3.7 强弱电插座间距不宜小于0.5
供参考... 综合布线规范8.0.1条有规定 jerknight 发表于 2021-7-19 09:19
JGJ 242-2011 8.5.4 新建住宅建筑的套内电源插座应暗装,起居室(厅)、卧室、书房的电源插座宜分别设置在 ...
没看明白您的答复,依然谢谢 127606060 发表于 2021-7-19 12:21
1、图集09X700-2 P2-197 强弱电插座间距0.2
2、旧图集02X101-3 P26 强弱电插座间距0.2; 新 ...
感谢,挺全面