流浪者归来 发表于 2021-7-18 21:02:30

气体灭火系统防火门联动问题

根据规范,气体灭火启动时,“ 联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;”。但留意到07S207跟不上就没表达这个,14X505-1有这个做法,但里头做的电动防火门(窗)。那么,是不是以后只要做气体灭火的房间就必须做电动常闭门窗?

x01oct 发表于 2021-7-19 09:09:57

不能这么理解,此处不能反向推论。