轻云舟 发表于 2021-7-18 16:24:45

对于办公楼来应急照明说,是设置集中电源经济还是自带蓄电池灯具经济

是不是集中电源比较经济,因为就一套变压整流装置

zhouke 发表于 2021-7-18 18:53:01

按51309的字面意思,每个楼梯间应单独设置应急照明配电箱(明显不合理)。采用应急照明集中电源时每个楼梯间应单独设置配电回路。如此说来,还是采用应急照明集中电源较省钱。

swdswd 发表于 2021-7-18 22:06:18

按GB17945,蓄电池初装放电時间办公楼为90min,灯具数量大時,集中电源经济

苏凌枫z 发表于 2021-7-19 08:46:09

市面上厂家更多的产品是集中电源的。

轻云舟 发表于 2021-7-19 11:24:07

好的,谢谢大家!