地库上方设置箱变
请教各位老师,一住宅小区,当地电业局要求做箱变,因地库距离红线很近,箱变只能放在地库上方,覆土1.2m,除了防水不如侧墙进线,这么做有什么其他问题吗?箱变下作电井 没问题 我们这也是这么做的 jerknight 发表于 2021-7-17 21:49
没问题 我们这也是这么做的
请教下地库上方设置箱变的话,需要在箱变位置下方的地库顶板预留套管吗?还是套管留在别处? swdswd 发表于 2021-7-17 17:58
箱变下作电井
这个恐怕建筑不能同意,我想在箱变下方的地库顶板留套管,箱变出线向下直接进地库。 borrison 发表于 2021-7-17 22:20
这个恐怕建筑不能同意,我想在箱变下方的地库顶板留套管,箱变出线向下直接进地库。
如建筑不同意.也行 楼主,解决了吗?请问箱变接地如何处理,标准图集是水平加垂直接地极 主要是防水问题。
无非就是箱变出线通过车库顶部还是侧墙进入车库的问题。
车库顶部进线,路径近,但防水不好做,也容易出问题。
车库侧墙进线,路径可能远些,防水好做些。
建议:路径不是太远的话,尽量侧墙进线。
地库顶板局部抬高,线路高差处进 dak_lw 发表于 2021-8-5 09:55
地库顶板局部抬高,线路高差处进
这个方法不错。 车库顶板处在低压室位置预留几处桥架孔洞,后期封堵;车库梁位置砌墙(荷载结构核算),箱变座落在墙上,墙体做好防水。 cn39 发表于 2021-8-5 16:48
车库顶板处在低压室位置预留几处桥架孔洞,后期封堵;车库梁位置砌墙(荷载结构核算),箱变座落在墙上,墙 ...
这么做还是相当于垂直进线了 从没见过如此奇葩的要求 覆土1.2,这个深度,你排一排,变电所管线出来,还能在0.8m以下吗?
个人建议箱变不要放在地库的上面,放在地库投影线外围,从地库侧面进线。
另外,箱变建议太高500以上。防止水淹。 小小军 发表于 2021-8-4 14:49
楼主,解决了吗?请问箱变接地如何处理,标准图集是水平加垂直接地极
我还是考虑放在地库投影线之外了