113120 发表于 2021-7-16 18:33:52

人防线路

本帖最后由 113120 于 2021-7-16 18:35 编辑

请问:1.防爆波电缆井可以走平时的强电、弱电线路吗?          2.已完工的建筑物负一层为人防,那么后期可以从人防的外墙开洞穿弱电线路的管吗?

x01oct 发表于 2021-7-16 20:22:51

1.不可以。2.不可以

zhouke 发表于 2021-7-17 10:22:08

1可以;2不可以。

jerknight 发表于 2021-7-17 21:53:06


1可以;2不可以。

一生何求 发表于 2021-7-18 10:10:49

1、防爆波电缆井是专用井,不与普通强弱电井混用。2、人防引入管线应在施工时预埋专用穿墙套管。后期开洞的封堵无法满足人防要求

zhouke 发表于 2021-7-18 19:39:39

不论战时使用还是平时使用,进出人防防护结构的所有管线均需做防护密闭处理。“1.防爆波电缆井可以走平时的强电、弱电线路吗?”完全可以。强电、弱电防爆波电缆井应分别设置。

zhouke 发表于 2021-7-18 19:42:25

一生何求 发表于 2021-7-18 10:10
1、防爆波电缆井是专用井,不与普通强弱电井混用。2、人防引入管线应在施工时预埋专用穿墙套管。后期开洞的 ...

“防爆波电缆井是专用井,不与普通强弱电井混用。”能说说理由吗?

天道酬勤1 发表于 2021-7-19 10:25:10

防爆波电缆井可以走平时线缆,提前要提给人防院

一生何求 发表于 2021-7-19 10:29:28

zhouke 发表于 2021-7-18 19:39
不论战时使用还是平时使用,进出人防防护结构的所有管线均需做防护密闭处理。“1.防爆波电缆井可以走平时的 ...

如果平时电井的密闭和封堵满足人防要求,那就应该是防爆波电井了

13764895591 发表于 2021-7-19 10:54:07

1.可以(50038-3.4.11);2.不可以(50038-3.7.1-2)