人防电缆穿越防护密闭隔墙、临空墙
请问:对于人防工程里当电缆桥架穿越防护密闭隔墙、临空墙时改为穿管敷设,并且要求一根电缆穿一根管,那么对于弱电系统中各系统线路也是要一根电缆穿一根管吗?(有时弱电系统是几十根光缆,如按这个要求,岂不是要在隔墙上预埋几十根管吗?)弱电不需要一根光缆穿一根管 弱电没有此要求 战时不使用的弱电线路不需要一根光缆穿一根管。电缆桥架穿越防护密闭隔墙、临空墙必须改为壁厚不小于2.5的热镀锌钢管并设密闭肋;战时使用的弱电线路必须一根电缆穿一个密闭短管。暗敷的弱电线路穿越防护密闭隔墙、临空墙时采用密闭接线盒的防护密闭做法。 弱电要求管径不大于25,这咋办 .P.atient 发表于 2021-7-18 18:26
弱电要求管径不大于25,这咋办
战时不用的弱电线路若明敷穿越人防墙处采用密闭短管,多根电缆可穿一管,管径不要太大即可,战时拆除线路并做防护密闭封堵;弱电线路若暗敷穿越人防墙处采用密闭接线盒的防护密闭做法,此时配线保护管及密闭短管的管径不得大于25。 zhouke 发表于 2021-7-18 18:48
战时不用的弱电线路若明敷穿越人防墙处采用密闭短管,多根电缆可穿一管,管径不要太大即可,战时拆除线路 ...
请教下,这个25是指暗敷设,如果在人防墙上预埋套管,大于25是可以的,是这个意思吗,一直以来对这个比较疑惑,谢谢 WMeng90 发表于 2021-7-19 14:03
请教下,这个25是指暗敷设,如果在人防墙上预埋套管,大于25是可以的,是这个意思吗,一直以来对这个比较 ...
就是这个意思。 zhouke 发表于 2021-7-18 18:48
战时不用的弱电线路若明敷穿越人防墙处采用密闭短管,多根电缆可穿一管,管径不要太大即可,战时拆除线路 ...
请问:弱电系统采用的是防火桥架,遇到人防墙时改为在人防墙上预埋管,此处一根管可以穿多跟弱电线,并且管径可以大于25,这种做法是否可以? 113120 发表于 2021-7-19 14:53
请问:弱电系统采用的是防火桥架,遇到人防墙时改为在人防墙上预埋管,此处一根管可以穿多跟弱电线,并且 ...
战时不用可以;战时也用不可以。 本帖最后由 113120 于 2021-7-20 15:26 编辑
zhouke 发表于 2021-7-19 17:13
战时不用可以;战时也用不可以。
请问:我是否可以做如下理解:
战时用的话,可以按图纸上电缆桥架穿人防墙的做法改为一根弱电线一根管敷设;对于战时不用的弱电线路,弱电防火桥架在穿人防墙的时候改为多跟弱电线穿一根管(管径可大于25),并且做密闭处理。
请指教!
113120 发表于 2021-7-20 15:23
请问:我是否可以做如下理解:
战时用的话,可以按图纸上电缆桥架穿人防墙的做法改为一根弱电线一根管敷 ...
就是这个意思。 感谢大家的指教!