有在甘肃做电设计的吗,请教个问题
最近我们院有个甘肃定西的住宅项目,消防电梯的配电是否要按民规要求从变配电房放射式供电?我们院是外省的,本省已明确住宅的消防电梯可以按以前设计 不用放射式 我不是甘肃的,但我提点小建议:不要问,你就直接按规范设计就行,别按自己的地方规定揣测别的省怎么执行。你按规范做放之四海而皆准,今天遇见电梯的问题,明天后天可能遇见别的问题,问来问去都不是标准答案。换句话说外省做你们省的项目,电梯按规范做,难道你们省审图的敢不叫人家过? 用树干式? 从本楼栋配电间动力配电柜放射式 由本楼动力柜放射式配电 13.7.5 消防水泵、消防电梯、消防控制室等的两个供电回路,应由变电所或总配电室放射式供电。 【问题】: 变电所不在本栋的建筑物,低压进线处的配电室算总配电室吗? 【回复】: 当变电所(自维或局维)在室外设置时,民用建筑的消防水泵、消防电梯、消防控制室的配电,可将消防负荷与非消防负荷的配电线路合用电缆引至各楼总配电室,由总配电室放射式供电。当变电所在室内设置时,住宅建筑的消防水泵、消防电梯、消防控制室供电,消防负荷与非消防负荷可合用电缆引至各楼总配电室,再由总配电室进行分配。公共建筑可由变电所放射式供电。此处总配电室指各楼设置的配电室。
页: