jiyiefeng 发表于 2021-7-13 11:14:10

审图要求地插标注防护密闭等级是多少

大神,如上,地插标注防护密闭等级规范要求应该是IP多少?

树欲静而风不止 发表于 2021-7-13 11:31:36

好像国家标准对此没有规定

树欲静而风不止 发表于 2021-7-13 11:32:15

我看地面插座厂家生产的是IP55的

jiyiefeng 发表于 2021-7-13 13:26:27

多谢,卫生间插座一般都是IP54,我看普通办公室地插IP54应该够了,产品是有IP55地插

fillyzhou 发表于 2021-7-14 14:46:43

我也被提过。。。问老师该写多少,说IP67,根本找不到这样的产品啊,硬着头皮写上去。

wenqi3276 发表于 2021-7-14 16:52:38

有些地方地面墙面有冲洗要求的一般考虑IP67 或IP68潮湿场所IP55

xiuyou 发表于 2021-7-28 12:05:12

现在地面疏散指示灯都IP67L了,那是不是同理,这个地插也要IP67?

rpg2009 发表于 2021-7-29 16:21:54

IP67是室外埋地

songxia_123 发表于 2021-8-20 17:49:17

楼主最后标注为多少,可找到规范依据吗

azbe 发表于 2021-8-26 08:30:26

设计是选用插座,不是生产插座。插座防护要求是厂家的事。

jiyiefeng 发表于 2021-8-26 11:28:19

songxia_123 发表于 2021-8-20 17:49
楼主最后标注为多少,可找到规范依据吗

IP54,无依据

gucheng 发表于 2021-8-26 15:26:27

展览建筑设计规范 JGJ218-2010 7.4.3 5 地面出线盒布点、综合设备管沟、管井和室外地面出线井载荷能力应与周围地面的载荷能力一致,防护等级不应低于IP54;其电源插座应采用安全型,室外布置时,电源插座的防护等级不应低于IP54;

住宅室内装饰装修设计规范 JGJ367-2015 10.3.3 5 可能被溅水的电源插座应选用防护等级不低于IP54的防溅水型插座;

消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010 5.2 安装在室内地面的消防应急灯具(以下简称灯具)外壳防护等级不应低于GB 4208—2008规定的IP54,安装在室外地面的灯具外壳防护等级应不低于GB 4208—2008规定的IP67,且应符合其标称的防护等级。

扛把子小璐璐 发表于 2021-9-24 16:03:40

我之前标的是IP65,无依据