UPS容量计算
UPS带负载为IT机房50kW,FMCS机房50kW,PCW循环水泵5x37kW(VFD),请问UPS容量如何计算每台UPS容量=[(1.2~1.5)XIOO十1.3X工作泵台数X37XKx]/COS 見民标6、3、3 工艺冷却水循环泵跟IT设备放在同一条母线上? x01oct 发表于 2021-7-13 09:37
工艺冷却水循环泵跟IT设备放在同一条母线上?
同一条母线不是很正常吗,假设按三级负荷,用变压器直接带,不也是同一母线吗,再分专用回路就行了