xyw9630510 发表于 2021-7-8 18:00:09

请教一下别墅群 的单栋别墅的进户线都要设置I级浪涌保护器吗?

别墅都不大想几个别墅设置一个电表箱,设置在室外

树欲静而风不止 发表于 2021-7-12 11:16:48

可以看看这个答疑

xyw9630510 发表于 2021-7-12 13:45:25

树欲静而风不止 发表于 2021-7-12 11:16
可以看看这个答疑

谢谢{:1_452:}

borrison 发表于 2021-7-12 15:30:01

看当地电业局三相表箱最多能带几户

xiuyou 发表于 2021-7-12 17:39:14

树欲静而风不止 发表于 2021-7-12 11:16
可以看看这个答疑

树总,找这个答疑,屋顶的空调配电柜,如果在室外明放的,也是要一级实验的吧?那么在屋顶配电间的呢,是不是就可以用二级实验的?

libocai 发表于 2021-7-12 17:46:25

树欲静而风不止 发表于 2021-7-12 11:16
可以看看这个答疑

根据最后两句话的解释,感觉现在基本室外线缆都埋地敷设,沿墙进入室内总箱,那还有什么情况用一级的SPD?

cc9082 发表于 2021-7-13 08:34:43

SPD的选择不是根据配电箱是进线总箱或者分箱选择的,是根据防雷区选的,建议看一下供配电手册第四版p1288及1312

路过_AK273 发表于 2021-7-14 09:12:38

cc9082 发表于 2021-7-13 08:34
SPD的选择不是根据配电箱是进线总箱或者分箱选择的,是根据防雷区选的,建议看一下供配电手册第四版p1288及 ...
赞同,SPD的参数是根据防雷区确定的。
页: [1]
查看完整版本: 请教一下别墅群 的单栋别墅的进户线都要设置I级浪涌保护器吗?