苦瓜不苦 发表于 2021-7-8 13:39:04

火规8.5.2本条为强制性条文。事实证明,丙类仓库和丙类厂房的火灾往往会产生大量浓烟,不仅加速了火灾的蔓延,而且增加了灭火救援和人员疏散的难度。在建筑内采取排烟措施,尽快排除火灾过程中产生的烟气和热量,对于提高灭火救援的效果、保证人员疏散安全具有十分重要的作用。
      厂房和仓库内的排烟设施可结合自然通风、天然采光等要求设置,并在车间内火灾危险性相对较高部位局部考虑加强排烟措施。尽管丁类生产车间的火灾危险性较小,但建筑面积较大的车间仍可能存在火灾危险性大的局部区域,如空调生产与组装车间、汽车部件加工和组装车间等,且车间进深大、烟气难以依靠外墙的开口进行排除,因此应考虑设置机械排烟设施或在厂房中间适当部位设置自然排烟口。

定海神针铁 发表于 2021-7-8 14:10:04

kuaiing 发表于 2021-7-8 11:50
五台排烟风机的排烟量有多大,这个需要多大的开窗面积?为了达到排烟要求增加开窗面积改里面方案同意不同 ...

还真被你言中了,真有愿意给自己加戏的,你以为的以为~

定海神针铁 发表于 2021-7-8 14:12:47

kuaiing 发表于 2021-7-8 11:50
五台排烟风机的排烟量有多大,这个需要多大的开窗面积?为了达到排烟要求增加开窗面积改里面方案同意不同 ...

良好的设计才是各专业的一个妥协平衡,不是一家独大~

定海神针铁 发表于 2021-7-8 14:44:43

楼主就是狗拿耗子,都散了吧~

geniushzw 发表于 2021-7-8 15:07:15

暖通专业也不可能没事找事,上了排烟肯定是按规范需要这么设计。至于楼主说的应该讨论,我觉得确实需要讨论,各专业在初定方案阶段,一定要讨论,哪怕这个时候吵吵闹闹都可以,但是一旦定下来了各专业就应该遵守,各司其职。

dqaq 发表于 2021-7-8 21:44:19

火灾时灭火人员是冲向火场的,排烟也是为了灭火人员的安全和便于观察。