大家帮我看看我这个应急照明系统,有哪些问题。
现在新规要求八米以下的应急灯具使用A类灯具,我就在出线那里加个小型的变压器,这样是否可以,还有后边的出线有没有问题,谢谢各位大神指导。首先確定是集中还是非集中控制型选择相应的A型箱就可以了 要消防认证,你这个是非标, 集中控制型只能由应急照明控制器控制。 zhouke 发表于 2021-7-7 10:24
集中控制型只能由应急照明控制器控制。
此系统为非集中控制系统
还是要做A型应急照明配电箱(或A型集中电源),集中控制型灯具都有地址编码的,不需要强启线了,如果是非集中控制型,直接在A型箱处接区域报警的信号联动点亮 1182936105 发表于 2021-7-7 10:51
此系统为非集中控制系统
本工程设有FAS,应采用集中控制型应急照明系统。 楼主的是GB51309出来之前的老做法 {:1_428:} 根据GB51309-20186.0.4.22 2)系统中的应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱和
灯具消防产品准入制度的符合性; 使用的消防电源或消防配电箱应能在消防信息网中查询到 不能使用非标产品。