地库线缆选用问题
本帖最后由 ,。?! 于 2021-7-6 11:02 编辑小白上路,请教大神,目前有个公建地块,主要建筑就是小学、幼儿园、卫生服务站、综合楼、还有地库,想请教一下,地库线缆选用是选用ZR(或NH)线缆就可以还是选用WDZ(N)线缆?有明确规范要求吗? 补充一点,地下车库较小为二类车库 人员密集场所要采用无卤绝缘电缆。 libocai 发表于 2021-7-6 11:14
人员密集场所要采用无卤绝缘电缆。
您说的这条我理解,但是车库不属于人员密集场所,是不是就不需要选用无卤电线电缆了?
,。?! 发表于 2021-7-6 11:19
您说的这条我理解,但是车库不属于人员密集场所,是不是就不需要选用无卤电线电缆了?
车库一般从属地上建筑功能要求吧。这里地上有教育建筑。按照WDZ来,也算有依据 低烟无卤吧 都是通用系统图 除非愿意弄2套
而且人员密集场所是有低压无卤要求的 若车库上建有教育建筑且连通,车库内应选用低烟无卤线缆。 zhouke 发表于 2021-7-6 13:42
若车库上建有教育建筑且连通,车库内应选用低烟无卤线缆。
没有联通,幼儿园、小学都在地库轮廓线以外,只有几个楼梯能直通综合楼首层,其他部分均没有连通