路灯线路太长情况下短路灵敏度考虑
情况:路灯回路,40A,C型断路器带漏电保护,出线电缆采用25平方等截面。长度约1000米。计算最小接地故障电流(依照工业与民用配电设计手册第4版公式11.2-6):
Ik=(0.8*220*25)/(1.5*0.01851*2*1000)=79.2A。
也就是说,末端相线和零线发生短路时,短路电流为79.2A。如果按照断路器要保护短路电流,要求在79A短路电流时跳闸,那么断路器长延时电流应为79.2/10*1.3=6A。断路器选用40A不满足短路电流灵敏度要求,设计错误。
但是,短路电流跳闸是为了保护导线不被烧断,而25平方电缆正常情况下能长时间通过80A电流,而40A断路器在通过79A电流时能在一段时间后跳闸(类似过负荷跳闸)。也就是说,断路器能在短路情况下过一段时间跳闸,也不会损害线路。那么,这种设计是合理的?
某端短路电流正好小于了25平方电流载流量,那么500米处短路了呢?这又该怎么办?谁说一定要在末端短路了呢~~ hastings 发表于 2021-7-5 19:14
某端短路电流正好小于了25平方电流载流量,那么500米处短路了呢?这又该怎么办?谁说一定要在末端短路了呢~ ...
您好,没太明白您的意思,假如末端短路电流能够使断路器瞬断,那么500米处也能瞬断啊,这样保护不是挺合理的吗? 电缆1000米,很明显回路太长了。可以根据19DX101-1的4-25页大概查下是否在保护范围,计算方法和配四公式11.2-6一样的 轻云舟 发表于 2021-7-6 08:28
您好,没太明白您的意思,假如末端短路电流能够使断路器瞬断,那么500米处也能瞬断啊,这样保护不是挺合 ...
说明你还没看懂楼主想表达的意思~~
你指的是末端短路满足灵敏度要求的情况,500米处短路就更满足了。楼主是末端不满足,但是末端短路电流又正好小于电流载流量,短路电流不会烧坏电缆。
我们算末端短路灵敏度,就是为了防止短路电流烧坏电缆。 hastings 发表于 2021-7-6 09:27
说明你还没看懂楼主想表达的意思~~
你指的是末端短路满足灵敏度要求的情况,500米处短路就更满足了。楼 ...
哦,谢谢,如果末端短路电流小于电缆载流量的话,该如何处理呢? 轻云舟 发表于 2021-7-6 09:35
哦,谢谢,如果末端短路电流小于电缆载流量的话,该如何处理呢?
非金属性短路,无法用热保护切断电源就只能靠漏电保护或等电位措施了 短路保护灵敏度不满足要求时,可以改为B型微断试试。 带漏电保护了,还要按照1.3倍复核短路保护么? 漏电保护对于楼主提到的L-N短路无法保护。 现在还有一种带短延时的微断 断路电流这么小? 虽说漏电保护对L-N短路无法保护,但实际上L-N短路发生概率应该不大(自己瞎猜的,没找到相关资料),同时L-N短路会很快导致绝缘破坏,RCD也会动作,所以我个人在设有RCD保护的情况下,对L-N短路灵敏度不满足要求的路灯项目不会提审图意见。 本帖最后由 quanquancircles 于 2021-7-6 10:57 编辑
wangguichao66 发表于 2021-7-6 10:38
漏电保护对于楼主提到的L-N短路无法保护。
哦,是的。只注意了楼主用的单相接地的公式,自己也没校验过L-N短路。 其他条件不变,由C型微断改为B型微断后满足短路保护灵敏度的线路长度可增加一倍。
页:
[1]
2