树欲静而风不止 发表于 2021-7-2 08:26:35

厨房

民规中要求,厨房设置等电位箱,现在大家怎么执行?

树欲静而风不止 发表于 2021-7-2 08:27:41

他这个规范,没有说是什么建筑的厨房,目前我们一个公寓的小厨房,审查要求加等电位

树欲静而风不止 发表于 2021-7-2 08:28:19

难道住宅的厨房以后也要加?

树欲静而风不止 发表于 2021-7-2 08:30:12

规范组好像也没有相应的答疑,什么样的建筑加

geniushzw 发表于 2021-7-2 08:43:47

大厨房我们会加,小厨房一般都不加,反正也是凭感觉,小厨房大概率是配菜,加热的,不炒菜,不加还没遇到审图提过

小菜菜、 发表于 2021-7-2 08:57:03

个人感觉住宅要加就太过分了吧,目前只公建的做了

树欲静而风不止 发表于 2021-7-2 09:01:52

小菜菜、 发表于 2021-7-2 08:57
个人感觉住宅要加就太过分了吧,目前只公建的做了

公寓也算公建

,。?! 发表于 2021-7-2 09:11:10

住宅不设置

wenqi3276 发表于 2021-7-2 09:35:07

潮湿场所一般都做SEB

天道酬勤1 发表于 2021-7-2 11:09:50

我比较关心的是厨房设LEB后怎么做?哪些设备要连

hfwangxinqi 发表于 2021-7-2 11:28:11

民标条文解释是:厨房设备因使用环境温度高、潮湿,故应关注电气设备的防护措施。我个人理解,住宅或者公寓的厨房既不算潮湿场所也不算高温场所,居住类的厨房也没设地漏啊。 商业的、学校等大型厨房才做LEB

wga918 发表于 2021-7-2 13:22:02

商业的需要设置

学无止尽 发表于 2021-7-5 11:37:40

geniushzw 发表于 2021-7-2 08:43
大厨房我们会加,小厨房一般都不加,反正也是凭感觉,小厨房大概率是配菜,加热的,不炒菜,不加还没遇到审 ...

别墅也是住宅,里面的厨房也不容小觑,其实为了安全,等电位做上还是有必要的。

学无止尽 发表于 2021-7-5 11:38:49

hfwangxinqi 发表于 2021-7-2 11:28
民标条文解释是:厨房设备因使用环境温度高、潮湿,故应关注电气设备的防护措施。我个人理解,住宅或者公 ...

但回头看看 实际使用 哪个厨房没地漏?!

学无止尽 发表于 2021-7-5 11:48:03

树欲静而风不止 发表于 2021-7-2 08:27
他这个规范,没有说是什么建筑的厨房,目前我们一个公寓的小厨房,审查要求加等电位

公寓严格来说要是不属于住宅,那就得按公建对待,感觉和可燃气体报警系统一样,只是可燃有说不包括住宅的厨房。
而等电位的设置在潮湿场所也是有必要的(和卫生间洗脸台性质一样),而且现在厨房的设备越来越多。当前我们这边的审图还不提,就暂时不做。但对于公寓来说不是严格意义上的住宅厨房。就看以后会不会出相应的解释。