中小学校风雨操场需要设置安全照明吗?
中小学校的风雨操场,几百平方米,无看台。
审图意见:
P1.体育建筑的应急照明应符合下列规定:1 )观众席和运动场地安全照明的平均水平照度值不应低于20lx;2 )体育场馆出口及其通道、场外疏散平台的疏散照明地面最低水平照度值不应低于5lx, 见JGJ354-2014,9.1.4条。
你体育馆这种场所照明设计了吗,如果是预留到二次设计,那安全照明也可以留给二次,注明照明要求,如果照明已经设计到位,那就布置安全照明,可选一部分灯具作为安全照明灯具,详见19D702-7 审图也是教条,有疏散照明就够了 本帖最后由 二点半太阳 于 2021-7-1 17:53 编辑
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
10.4.5下列场所应设置安全照明:
1人员处于非静止状态且周围存在潜在危险设施的场所;
2正常照明失效可能延误抢救工作的场所;
3人员密集且对环境陌生时,正常照明失效易引起恐慌骚乱的场所;
4与外界难以联系的封闭场所。
风雨操场与上面哪一条也对不上。
《建筑照明设计标准》GB50034-2013:
“需确保处于潜在危险之中的人员安全的场所,应设置安全照明;”
风雨操场有什么潜在危险呢?
二点半太阳 发表于 2021-7-1 17:57
《建筑照明设计标准》GB50034-2013:
“需确保处于潜在危险之中的人员安全的场所,应设置安全照明;”
风 ...
人家引用的体育建筑电气设计规范,与民标此条不矛盾 swjtu_zxh 发表于 2021-7-9 15:13
人家引用的体育建筑电气设计规范,与民标此条不矛盾
体育建筑电气设计规范
9.1.4 体育建筑的应急照明应符合下列规定:
1 观众席和运动场地安全照明的平均水平照度值不应低于20lx;
这句话看你怎么理解,如果这句话表述为“观众席和运动场地应设安全照明,安全照明的平均水平照度值不应低于20lx”,则审图提着一条意见没毛病。
现在这句话也可以理解成:观众席和运动场地需要设安全照明的,安全照明的平均水平照度值不应低于20lx。