应急疏散指示标志
请问:按规范《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》设置,对于疏散指示标志平时是否是常亮的吗? 按照新规,应该是节电点亮模式 树欲静而风不止 发表于 2021-7-1 15:15按照新规,应该是节电点亮模式
你好,请你可以详细的解释一下吗? 是啊,如果你在办公楼上班或者高层小区住,你现在去楼梯间看看 GB51348-201913.6.2 消防应急疏散照明的蓄电池组在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源。疏散标志灯平时应处于点亮状态,疏散照明灯可工作在非点亮状态。
就是常亮的 平时节能点亮,写在说明里就行。 疏散标志灯平时出于节电点亮模式 113120 发表于 2021-7-6 11:51
你好,请你可以详细的解释一下吗?
就是说,不是全亮状态,节能考虑