关与科研实验类设备是否必须安装剩余电流动作保护器
请教各位老师,科研试验类的设备,供电等级为一级以及特一级,停电损失较大,非插座连接,直接接至用电设备,是否可以不安装剩余电流动作保护器,除了GB13955-4.5的情况,什么情况下实验设备可以不装剩余电流动作保护器。 装RCD,只报警不跳闸。金属外壳接PE线 人身安全重要,得装,而且光报警的没有作用 规范上有,不断电声光报警就行 用IT系统 树欲静而风不止 发表于 2021-6-30 15:56人身安全重要,得装,而且光报警的没有作用
这样的话,是否所有的工业生产用设备都需要安装RCD,无论负荷等级 不言自明 发表于 2021-6-30 18:36
规范上有,不断电声光报警就行
能受累发一下哪本规范吗 J、 发表于 2021-7-7 11:50
这样的话,是否所有的工业生产用设备都需要安装RCD,无论负荷等级
人很容易接触到的电气设备,都应该装设 树欲静而风不止 发表于 2021-7-12 08:38
人很容易接触到的电气设备,都应该装设
恩恩,好的 教育建筑电气设计规范JGJ 310-2013
5.6.3 实验室内受实验工艺限制需保持连续供电的回路,当设有电击防护用剩余电流保护装置时,其保护不应直接作用于动作断电,可作用于声光报警。 不是P3或P4类实验室,一般没这么高要求