弱电的进线
本帖最后由 113120 于 2021-6-30 14:17 编辑弱电设计尚应符合GB50846第1.0.3、1.0.7、3.1.2条等规定,必须满足多家电信业务经营者平等接入,用户可自由选择电信业务经营者的要求,通信设施必须与住宅同步建设,建设分工应明确,应深化设计。上述内容是审图提的,我在总图进线处用文字标注了”弱电要满足多家业务经营者平等接入的要求“,请问各位要对于这个问题要如何画呢? 予埋三根进线管 swdswd 发表于 2021-6-30 15:28
予埋三根进线管
请问:是弱电系统总计预埋三根进线管,还是仅网络系统就预埋三根呢? 没法画,都是文字说明 113120 发表于 2021-6-30 16:22
请问:是弱电系统总计预埋三根进线管,还是仅网络系统就预埋三根呢?
是网络系统予埋三根进线管 swdswd 发表于 2021-6-30 18:16
是网络系统予埋三根进线管
嗯,明白了,谢谢1 还要有三家的配线架位置。 对于工程来讲,实际的问题就是:做3套进线还是做1套进线?做3个进线间还是1个进线间。
其余都是扯淡。 多孔管剩下不行把规范直接写进去 是让补充设计说明的意思吧 一般电话电视网络6根PC110