苏凌枫z 发表于 2021-6-30 10:55:31

柴发机房是否可以设置在办公楼下方?

  如题,请问各位老师,一个项目为一栋办公楼附带一层地下车库,柴发机房是否可以设置在地下车库办公楼投影线下方呢?
  另外,关于“人员密集场所”的定义中有一项为“公众聚集场所”,那请问各位办公楼是否算人员密集场所呢?
  感谢各位解答。

swdswd 发表于 2021-6-30 11:15:41

见GB50352之8、3、2第6款

swdswd 发表于 2021-6-30 11:17:08

不祘人員密集场所

libocai 发表于 2021-6-30 12:35:17

JGJT67-2019办公建筑设计标准的4.5.2条是不宜。办公室是不算人员密集场所,但是会议厅就不行了。感觉大开间的办公区也不行。

苏凌枫z 发表于 2021-6-30 14:01:20

swdswd 发表于 2021-6-30 11:15
见GB50352之8、3、2第6款

感谢解答。

苏凌枫z 发表于 2021-6-30 14:07:11

libocai 发表于 2021-6-30 12:35
JGJT67-2019办公建筑设计标准的4.5.2条是不宜。办公室是不算人员密集场所,但是会议厅就不行了。感觉大开 ...

嗯,感谢解答,是我想当然了。

小叶光光 发表于 2021-6-30 15:12:31

链接我发不了,有个石老师的破局.人员密集场所希望对你有帮助

swdswd 发表于 2021-6-30 15:41:36

苏凌枫z 发表于 2021-6-30 14:01
感谢解答。

人員密集场所(中华人民共和国消防法73条有定义应包括会议室)

xuxizhong 发表于 2021-7-1 12:40:19

8.3.1 民用建筑物内设置的变电所应符合下列规定:
    1 变电所位置的选择应符合下列规定:
   1)宜接近用电负荷中心;
   2)应方便进出线;
   3)应方便设备吊装运输;
   4)不应在厕所、卫生间、盥洗室、浴室、厨房或其他蓄水、经常积水场所的直接下一层设置,且不宜与上述场所相贴邻,当贴邻设置时应采取防水措施;
   5)变压器室、高压配电室、电容器室,不应在教室、居室的直接上、下层及贴邻处设置;当变电所的直接上、下层及贴邻处设置病房、客房、办公室、智能化系统机房时,应采取屏蔽、降噪等措施。
8.3.3 柴油发电机房应符合下列规定:
    1 柴油发电机房的设置应符合本标准第8.3.1条的规定。

lylvice 发表于 2021-7-1 13:21:04

办公楼是不是人员密集场所还是看使用功能,企业自用办公楼一般不算。但是政府办公,医院办公,娱乐场所办公楼,商店建筑办公楼,带有 汇报展览性质的办公楼都算人员密集场所。
一般不贴临设置就可以。设置在靠外墙侧,干式变压器,就没问题了

lylvice 发表于 2021-7-1 13:22:06

lylvice 发表于 2021-7-1 13:21
办公楼是不是人员密集场所还是看使用功能,企业自用办公楼一般不算。但是政府办公,医院办公,娱乐场所办公 ...

写错了不是干式变压器

0:00 发表于 2021-7-1 14:10:09

人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。

fangyuhehe 发表于 2021-7-1 14:21:03

中华人民共和国消防法

中华人民共和国主席令(第二十九号)
第七十三条 本法下列用语的含义:

(一)消防设施,是指火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。

(二)消防产品,是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品。

(三)公众聚集场所,是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。

(四)人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等

苏凌枫z 发表于 2021-7-2 08:36:55

小叶光光 发表于 2021-6-30 15:12
链接我发不了,有个石老师的破局.人员密集场所希望对你有帮助

感谢,很有帮助。
页: [1]
查看完整版本: 柴发机房是否可以设置在办公楼下方?