多拼线能否直接接入断路器
低压柜出线4拼YJV-4*150+1*70到配电柜,低压柜出线、配电柜(1000A断路器)进线是否都要增加铜排(60*10mm)?另外问,4拼线埋地敷设的话要求同一根管么? 一般只双拚,多了不好接线 用1000A室外母线槽或受电建筑设变电所,作技术经济比较 这个多拼很难进断路器,需要加铜排 4拼线埋地敷设的话要求同一根管么没有要求 采用单芯电缆多拼的话更经济一些,但是相应的安装要求也有所提高。 swdswd 发表于 2021-6-28 13:35
一般只双拚,多了不好接线
我做过10拼300的,但是项目验收没有去,没看到具体是怎么接的,肯定是用铜排了,要不然没法接 本帖最后由 不代表 于 2021-6-29 09:18 编辑
x01oct 发表于 2021-6-28 19:45
我做过10拼300的,但是项目验收没有去,没看到具体是怎么接的,肯定是用铜排了,要不然没法接
这个牛B大了!再想想其实是双拼 不代表 发表于 2021-6-29 09:16
这个牛B大了!
哇!这个10拼我倒是想看看怎么接线的。{:1_428:} 单芯的可以做到800甚至1000 不代表 发表于 2021-6-29 09:16
这个牛B大了!再想想其实是双拼
不是双拼,是10根4+1芯的300电缆。 苏凌枫z 发表于 2021-6-29 09:18
哇!这个10拼我倒是想看看怎么接线的。
我也想看,项目太远,验收没去成,估计以后也不太会去了。 多拼电缆必须保证每根电缆的规格、长度、弯曲处的曲率半径完全相同。否则,电流无法均匀分配到每根电缆中。 多谢各位大佬,等项目验收一定去现场看看怎么拼的 x01oct 发表于 2021-6-28 19:45
我做过10拼300的,但是项目验收没有去,没看到具体是怎么接的,肯定是用铜排了,要不然没法接
这个是低压还是高压的,安装的不来杯葛你问你要做法?
能不能把图纸放上来看一下,还没见过3根电缆以上并联的呢