一开始我设计应急照明,大多倾向于非集中电源,楼梯间设单独箱,每个楼梯间单独回路,审图也没遇到什么阻碍 ...
“专家”说了,“其他区域发生火灾时,不能影响为该场所灯具分配电的应集中照明配电箱的正常工作”(3.3.7-2条文说明),是不是“专家”们把这个应急照明配电箱当成了集中电源了?或者是忘记了区分集中控制系统和非集中控制系统了(集中控制还需要配电箱控制应急照明灯具点亮)? 集中电源集中控制,设消控室的话就做这个系统,没消控室可以采用自带电源非集中的啊。 我一前段时间做了一个非集中型电源,一个应急照明箱带两个楼梯间,没有被提