ldg0732 发表于 2021-6-25 08:57:57

独立消防水泵房是否需要应急照明和报警系统

现在做的一个园区的独立地下消防泵房,泵房+控制室大概90平,消防水池150平,园区设有消控室,最高负荷等级为一级。
请问这个地下泵房有必要做应急照明疏散指示和火灾自动报警系统吗

我查规范觉得需要

wenqi3276 发表于 2021-6-25 09:20:29

GB51309第3.2.5表IV-8要设置疏散照明,消防泵有联动控制要求,要设置联动控制系统,消防电话

树欲静而风不止 发表于 2021-6-25 09:26:37

应急照明疏散指示要做

树欲静而风不止 发表于 2021-6-25 09:28:03

火灾自动报警不需要,接消防电话及联动信号、手动控制线即可

不代表 发表于 2021-6-25 09:28:33

wenqi3276 发表于 2021-6-25 09:20
GB51309第3.2.5表IV-8要设置疏散照明,消防泵有联动控制要求,要设置联动控制系统,消防电话

一点毛病都没有

swdswd 发表于 2021-6-25 10:06:00

对照建规8、4、1第13款,如不相关則不设

hbsjzsjy 发表于 2021-6-25 11:30:13

swdswd 发表于 2021-6-25 10:06
对照建规8、4、1第13款,如不相关則不设

建规8、4、1第13款和楼主说的消防应急照明有关系吗?

swdswd 发表于 2021-6-25 13:11:02

hbsjzsjy 发表于 2021-6-25 11:30
建规8、4、1第13款和楼主说的消防应急照明有关系吗?

无关,说的是FAS

890214 发表于 2021-6-26 12:57:28

泵房+控制室3.3米X6米的地下泵房,出入口为爬梯,这样的泵房用设应急照明疏散指示吗?

woaisumei 发表于 2021-9-9 10:40:52

学习了{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}

xiuyou 发表于 2021-9-9 11:26:06

我觉得按GB51309-2018-3.8.1,要做疏散照明和疏散指示标志。按GB50016-2014(2018)8.4.1-13,不需要做火灾报警,但是消防电话,水泵相关联动还是得做。
页: [1]
查看完整版本: 独立消防水泵房是否需要应急照明和报警系统