长安丶 发表于 2021-6-22 18:37:26

关于新民标 住宅火灾自动报警系统

8、对于集中报警系统和控制中心报警系统,宜采用集中与分散相结合的火灾自动报警及联。
13.3.2 居住区火灾自动报警系统设计,应根据现行国家标准 《建筑设计防火规范》GB 50016和本标准第13.2.1条的要求设置,并应符合下列规定:
   1 当住宅公共门厅有人值班时,宜采用集中报警系统和区域报警系统组成的火灾自动报警系统,且在住宅公共门厅设置区域火灾报警控制器;当住宅公共门厅无人值班时,应按本标准第13.3.1条第8款要求,在住宅公共门厅设置区域火灾报警控制器;
对于这两条规范怎么实施?集中加住宅前室设区域报警控制器(联动型)?

libocai 发表于 2021-6-23 08:36:40

集中与分散相结合的火灾自动报警

zhouke 发表于 2021-6-23 10:11:43

13.3.2-1提到了住宅公共门厅有人值班和无人值班两种情况,而两种情况的做法完全相同。不知做法完全相同的两种情况为何分别规定。

azbe 发表于 2021-6-23 11:48:59

这个条文,很不严谨。对于1个单元的建筑,消防控制室就在本单元,还要再加一个区域报警器?

长安丶 发表于 2021-6-23 15:58:36

libocai 发表于 2021-6-23 08:36
集中与分散相结合的火灾自动报警

分散还要联动型的。13.3.14 集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控 制器在满足下列条件时,可设置在值班室或无人值班的场所:
   1)本区域的火灾自动报警控制器(联动型)在火灾时不需要人工介入,且所有信息已传至消防控制室;
   2)区域火灾报警控制器的所有信息在集中火灾报警控制器上均有显示。

长安丶 发表于 2021-6-23 16:07:53

zhouke 发表于 2021-6-23 10:11
13.3.2-1提到了住宅公共门厅有人值班和无人值班两种情况,而两种情况的做法完全相同。不知做法完全相同的两 ...

一般都是无人值班吧

长安丶 发表于 2021-6-23 16:10:23

azbe 发表于 2021-6-23 11:48
这个条文,很不严谨。对于1个单元的建筑,消防控制室就在本单元,还要再加一个区域报警器?

这个应该不用吧

树欲静而风不止 发表于 2021-6-23 16:37:01

规范编完后,都没有人看看审查一下

wangguichao66 发表于 2021-6-24 08:48:37

宜采用集中报警系统和区域报警系统组成的火灾自动报警系统
谁见过这种集中报警系统和区域报警系统混合的系统?

zhouke 发表于 2021-6-24 10:04:04

长安丶 发表于 2021-6-23 16:07
一般都是无人值班吧

也存在有人值班的情况。既然是否有人值班的做法相同,就没必要分别论述。

长安丶 发表于 2021-6-24 11:41:07

zhouke 发表于 2021-6-24 10:04
也存在有人值班的情况。既然是否有人值班的做法相同,就没必要分别论述。

住宅没有门厅怎么办?

长安丶 发表于 2021-6-24 11:46:39

wangguichao66 发表于 2021-6-24 08:48
宜采用集中报警系统和区域报警系统组成的火灾自动报警系统
谁见过这种集中报警系统和区域报警系统混合的系 ...

14X505-1_火灾自动报警系统设计规范图示   就有介绍

wangguichao66 发表于 2021-6-24 15:04:15

长安丶 发表于 2021-6-24 11:46
14X505-1_火灾自动报警系统设计规范图示   就有介绍

请问14X505-1哪一页有集中报警系统和区域报警系统混合的系统?

长安丶 发表于 2021-6-24 17:12:40

wangguichao66 发表于 2021-6-24 15:04
请问14X505-1哪一页有集中报警系统和区域报警系统混合的系统?

17页方案有介绍

wangguichao66 发表于 2021-6-25 09:17:21

长安丶 发表于 2021-6-24 17:12
17页方案有介绍

那是区域火灾报警控制器,区域火灾报警控制器和区域报警系统概念不同,详见14X505-1第16页左下角提示。