商业排屋地下室部分负荷等级划分
本帖最后由 scottwangwang 于 2021-6-18 16:39 编辑目前有一个项目,是大地下室,根据指标,部分为住宅排屋、部分为商业排屋,问题如下:1、商业排屋的地下室部分负荷等级如何确定(地下室定性为地下门厅,单套面积有170多个平方),另外该部分是否需设置火灾报警系统;
2、商业排屋地上定性为娱乐用房,是否需要上火灾报警?
商业,看总面积是否超3000 可以对照GB50016第8.4.1条执行 树欲静而风不止 发表于 2021-6-18 16:49
商业,看总面积是否超3000
都是小单套,地上最大295(三层),地下不到200的这种。 负荷分级按室外消防用水量考虑GB50016第10.1.2条 scottwangwang 发表于 2021-6-18 16:55
都是小单套,地上最大295(三层),地下不到200的这种。
看看总商业面积有多大 树欲静而风不止 发表于 2021-6-18 16:56
看看总商业面积有多大
多幢加起来是不少的。每幢的不大。 树欲静而风不止 发表于 2021-6-18 16:56
看看总商业面积有多大
总工加起来有2W多平 scottwangwang 发表于 2021-6-18 17:07
总工加起来有2W多平
那就是类似商业步行街这种联排商铺,总面积超3000/单层总面积超1500/地下商业总面积超500这三个条件满足其一都要做,不要考虑每户, 看总建筑面积,超3000,就上火灾自动报警