电缆耐压水平
900V单相交流配电回路应选用多高耐压水平的电缆?900V三相交流配电回路应选用多高耐压水平的电缆?提前谢谢您的解答。 一般是这个规定 树欲静而风不止 发表于 2021-6-18 16:37一般是这个规定
多谢树总的解答。 GB50217:3.2.1 交流系统中电力电缆导体的相间额定电压不得低于使用回路的工作线电压。3.2.2 交流系统中电力电缆导体与绝缘屏蔽或金属套之间额定电压选择应符合下列规定:1 中性点直接接地或经低电阻接地系统,接地保护动作不超过1min切除故障时,不应低于100%的使用回路工作相电压;2 对于单相接地故障可能超过1min的供电系统,不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高时,宜采用173%的使用回路工作相电压。
页:
[1]