非人员密集生产型厂房
大家遇到非人员密集型丁类厂房是怎么做消防这一块的,查规范火灾自动报警和应急照明都不需要做,第一次做丁类厂房,有没有做过的同行来指点一下 厂房是否做火警是按面积和是否需要和其他专业联动来的定,而不是丙类和丁类,这个甲乙丙丁只对建筑的建筑材料的影响较大 应该按火规来考虑是否做或不做 muyu 发表于 2021-6-17 19:02厂房是否做火警是按面积和是否需要和其他专业联动来的定,而不是丙类和丁类,这个甲乙丙丁只对建筑的建筑材 ...
其它专业没有联动要求 要做疏散照明,有疏散走道的建筑都得做,疏散照明不一定非要在火灾时才发挥作用,gb51309要求的 如果厂房里有封闭楼梯间、前室等,需要考虑疏散照明 火灾自动报警系统如果没有联动可以不设 树欲静而风不止 发表于 2021-6-18 09:08
如果厂房里有封闭楼梯间、前室等,需要考虑疏散照明
树总,厂房内工作区域的疏散走道,也得做疏散照明吧!不一定非要封闭楼梯间、前室 只做应急照明 轻云舟 发表于 2021-6-18 09:26
树总,厂房内工作区域的疏散走道,也得做疏散照明吧!不一定非要封闭楼梯间、前室
人员密集的厂房才做 可以只在楼梯间做~~ 树欲静而风不止 发表于 2021-6-18 09:37
人员密集的厂房才做
树总,gb51309表3.2.5最后有:Ⅳ-1.除I-2、Ⅱ-4、Ⅲ-2~Ⅲ-5规定场所的疏散走道、疏散通道,不低于1lx。意思不就是说所有的疏散走道都得做吗
轻云舟 发表于 2021-6-18 09:55
树总,gb51309表3.2.5最后有:Ⅳ-1.除I-2、Ⅱ-4、Ⅲ-2~Ⅲ-5规定场所的疏散走道、疏散通道,不低于1lx。 ...
你按这个基本上所有地方都得做!丁戊类不做没联动不做火警,应急照明也不做(审图了再说,也不是强条) 不代表 发表于 2021-6-18 10:02
你按这个基本上所有地方都得做!丁戊类不做没联动不做火警,应急照明也不做(审图了再说,也不是强条)
主要疏散位置要做。问题很多厂房连疏散通道都没有直接大开间,所以一般我都直接全上,然后注释写按照现场实际布置在公共疏散通道布置即可 lylvice 发表于 2021-6-18 10:04
主要疏散位置要做。问题很多厂房连疏散通道都没有直接大开间,所以一般我都直接全上,然后注释写按照现场 ...
我不做的,现在风气就是这么带坏的,丁戊类这种可做可不做的全做了,反正做了没有错。增加了工作量确没增加钱怎么没人管